Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Домен - Синхронизация времени |
|
[решено] Домен - Синхронизация времени
|
Nik uksnab
Сообщения: n/a |
Господа!
Есть сеть сеть на НТ4 Сервере, на ней работает 1С-Предприятие. В сети - рабочие станции на Вин НТ4 WorkStation и Win2000. Требуется с рабочих станций синхронизировать время с сервером, причем постоянно, чтобы юзеры не могли ничего сделать "задним числом"; желательно, чтобы время корректировалось постоянно (юзер изменил время - быстренько прошла синхронизация и время сравнялось с серверным). ХЕЛП!!! Сильно острая проблема! |
|
Отправлено: 07:37, 17-10-2002 |
Старожил Сообщения: 392
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не выполняется синхронизация времени рабочей станции с контроллером домена win2003 server
Были ошибки в журнале домена : Следующие Logon Failure: Reason: An error occurred during logon User Name: Domain: Logon Type: 3 Logon Process: Kerberos Authentication Package: Kerberos Workstation Name: - Status code: 0xC000006D Substatus code: 0xC0000133 Caller User Name: - Caller Domain: - Caller Logon ID: - Caller Process ID: - Transited Services: - Source Network Address: 192.168.0.120 Source Port: 0 Выяснил, что такая ошибка возникает из- за разницы времени между контроллером домена и рабочей станцией. Время вручную настроил на рабочей станции –вроде ошибка перестала появляться, но проблема в том что автоматически не происходит синхронизация времени, причем такая ситуация на 2х- 3х машинах. На всех остальных машинах, входящих в домен все работает нормально… Запускаю вручную команду синхронизации времени на рабочей станции с правами администратора рабочей станции, выдается следующий результат: «c:\>w32tm.exe /resync Команда синхронизации отправлена на local computer... Синхронизация не выполнена, поскольку нет доступных данных о времени.» Запускаю ту же команду с правами на компьютер «Пользователь» - пишется следующая ошибка: c:\>w32tm.exe /resync Команда синхронизации отправлена на local computer... Обнаружена следующая ошибка: Отказано в доступе. (0x80070005) Такую же команду запускаю на машине, которая нормально автоматически синхронизирует время Результат следующий: «c:\>w32tm.exe /resync Команда синхронизации отправлена на local computer... Команда выполнена успешно.» Рабочая станция win XP SP2 |
Отправлено: 12:58, 12-12-2006 | #81 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Ветеран Сообщения: 666
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1-проверь, "узнают" ли эти 3 компа эмулятор основного контроллера.
2-зайди на любой из проблемных компов под учеткой, в которой на другом компе все было ок если будут ошибки, видимо тебе надо 3-windows update 3 компов или править реестр |
Отправлено: 13:13, 12-12-2006 | #82 |
Ветеран Сообщения: 4904
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Можно в планировщик (или через групповую политику) вбить батник (при старте компьютера)
net time \\192.168.0.1 /set /y (IP - сервер, с которым надо синхронизироваться) |
------- Отправлено: 16:36, 12-12-2006 | #83 |
Старожил Сообщения: 360
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть такая проблема с сервером времени: в сети есть сервер W2003 с которым синхронизируются клиенты. На клиентах в авторане сидит батник
net time \\192.168.100.15 /set /y С сегодняшнего дня перевел на сервере время на час вперед (например с 11.00 на 12.00), но клиенты почему то не синхронизирутся. Выставляю под админом нужное время 12.00, затем логинюсь под юзером и как только подгружается батник, время возвращается на 11.00. На клиентах и на сервере файерволл отрублен. Где еще ковырять? P.S. В сети есть машины которые нормально синхронизируются. |
Последний раз редактировалось sacredboy, 27-10-2008 в 21:24. Отправлено: 20:38, 27-10-2008 | #84 |
Ветеран Сообщения: 4904
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата sacredboy:
|
|
------- Отправлено: 09:48, 28-10-2008 | #85 |
Старожил Сообщения: 360
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата monkkey:
Помогите пожалуйста с такой проблемой, после запуска DayLightTime на Windows Server 2003 X64 пропала временная зона (GMT -05:00) Eastern Time (USA&Canada). Можно ли ее (временну зону) восстановить? Здесь ее нет. На других серверах она есть. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! |
|
Последний раз редактировалось sacredboy, 31-10-2008 в 19:44. Отправлено: 14:20, 31-10-2008 | #86 |
Новый участник Сообщения: 2
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата babki:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\Parameters] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\W32Time\Parameters] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSetXXX\Services\W32Time\Parameters] ... "Type"="NoSync" заменить на "Type"="NT5DS" перезапустить службу времени. ps. "Type"="NoSync" - без синхронизации "Type"="NT5DS" - синхронизация по Контроллеру домена "Type"="NTP" - синхронизация по "NtpServer"="time.windows.com,0x1" |
|
Отправлено: 13:16, 24-05-2012 | #87 |
Новый участник Сообщения: 11
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Настраиваю по инструкции сервер win2003 как сервер времени домена и как клиент для синхронизации с корпоративным сервером времени.
Так вот, если делаю принудительную синхронизацию клиентов с сервером командой w32tm /resync все отлично, перехожу на сервер и той же командой синхронизирую его с корпоративным сервером - не синхронизирует, говорит не может получить время. Останавливаю/запускаю службу времени на сервере, жду пару минут - синхронизация с корпоративом работает. Перехожу на клиенты - делаю принудительную синхронизацию, теперь у них таже проблема. Опять нужно передергивать службу времени на сервере. Конкретно по ошибке: w32tm /resync "Команда синхронизации отправлена на local computer... Синхронизация не выполнена, поскольку нет доступных данных о времени." Можно, конечно, контроллер домена через net time синхронизировать с корпоративным через планировщик, но хотелось бы разобраться с службой времени w32time |
Отправлено: 17:15, 12-09-2012 | #88 |
Новый участник Сообщения: 1
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать AB-Man, была и у меня такая же ошибка. Проблема оказалась в том, что групповые политики переопределяли то, что прописано в реестре. В результате он пытался сам с собой синхронизировать время.
|
Отправлено: 10:14, 07-06-2013 | #89 |
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Службы - [решено] синхронизация времени с time.windows.com | vista_user | Microsoft Windows Vista | 4 | 12-07-2011 22:54 | |
Синхронизация времени | Darling53 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 16-09-2009 16:34 | |
Разное - [решено] Автоматичнеская синхронизация времени с инет сервером. | Grey_rnd | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 10-06-2009 11:21 | |
[решено] Синхронизация времени сервера с внешними источниками | lehha | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 29 | 18-08-2006 17:13 | |
Синхронизация времени | Yoghurt | Хочу все знать | 1 | 26-10-2004 16:49 |
|